一、施工场地

1、施工现场主要道路及材料加工区地面应采用混凝土硬化或钢板铺设;主要道路宜利用拟建道路路基作为临时道路路基,主道路宽度不应小于4m,净空高度不应小于4m;生活区及办公区路面宜采用透水砖或种植砖(图4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、4-6);

2、施工场地应定期清扫、洒水;

3、施工现场应设置吸烟室和饮水室,专人负责管理,保证卫生、清洁(图4-7);

4、施工现场应按照信息化管理要求设置视频监控系统,在施工现场作业面、出入口、仓库、围墙或塔吊等重点部位设置监控点,对施工现场进行全方位覆盖,并与相关管理部门监控平台连接(图4-8、4-9)。

二、现场防火

1、施工现场防火间距应符合规范要求,易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、设施与在建工程的防火间距不应小于6m。施工现场主要临建设施相互间的最小防火间距按表8-1取用;

2、建筑高度大于24m或单体体积超过m3的在建工程,应设置临时消防给水系统;施工现场消防栓泵应采用专用消防配电线路,线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保证不间断供电;高度超过m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵;消火栓泵宜设置自动启动装置,保证消防应急需求(图8-1);

3、现场应建立消防管理制度,并严格按照消防管理规定实施,做好相关记录;灭火器的类型应与配备场所的可能火灾类型相匹配,每个场所的灭火器数量不应少于2具(图8-2)。

三、公示标牌

1、施工现场大门右侧围挡外墙靠近门柱位置张贴施工许可证公示牌;

2、施工许可证公示牌左侧为建筑物效果图,右侧为施工许可证公示明细。

3、长×宽:4m×2m;

4、使用彩喷布或不干胶制作,张贴必须平整、牢固,能持久保存。

5、标题字体为方正大黑体,内容字体为方正黑体。(图9-1)

2、施工现场主要出入口处应设置工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌、控制扬尘污染责任公示牌、施工现场总平面图(图9-2);

3、施工现场宜设置公告宣传栏,有条件的项目可设LED屏(图9-3)。