php发展

首页 » 常识 » 问答 » ltGA5332012挡烟垂壁行业
TUhjnbcbe - 2025/7/16 11:30:00

GA-挡烟垂壁行业标准中,对挡烟垂壁的生产标准做了具体的规定,挡烟垂壁的生产也更加规范,昆山新恒邦是正规挡烟垂壁生产厂家,资质齐全,小编根据新规,做了简单的汇总,希望对您有所帮助。

通用要求

1.外观

1.1挡烟垂壁应设置永jiu性标牌,标牌应牢固,标志内容清楚。

1.2挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷;金属材料的防锈涂层或镀层应均匀,不应有斑剥、流淌现象。

1.3挡烟垂壁的组装、拼装或连接等应牢固,符合设计要求,不应有错位和松动现象。

固定柔性挡烟垂壁

2.材料

2.1挡烟垂壁应采用不燃材料制作

2.2制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm,其熔点不应低于℃

2.3制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm。

2.4制作挡烟垂壁的不燃无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于N,纬向不应低于N,其燃烧性能不应低于GBA级。

2.5制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃,其性能应符合GB.1的规定。

玻璃挡烟垂壁

3.尺寸与极限偏差

3.1挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求,其min不应低于mm,其max不应大于企业申请检测产品型号的公示值

3.2采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于mm,采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于mm。

3.3挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于±5mm

3.4挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于±10mm

柔性挡烟垂壁

4.漏烟量

在(±15)℃的温度下,挡烟部件前后保持(25±5)Pa的气体静压差时,其单位面积漏烟量(标准状态)不应大于25m3/(㎡·h);如果挡烟部件由不渗透材料(如金属板材、不燃无机复合板、防火玻璃等刚性材料)制造,且不含有任何连接结构时,对漏烟量无要求。

5.耐高温性能

挡烟垂壁在(±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min。