电缆标志牌内容要求:
1、根据《建筑电气工程施工质量验收规范(GB-)》中第12.2.3条:电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。
2、电缆标识牌包括内容:电气系统编号、电缆的起点及终点、电缆规格及长度。
电缆标志牌标记方法:
方法:采用标牌机直接打印到电缆标识牌上。
优点:
印字清晰,便于识别;
耐候性强,防潮、耐腐蚀、耐曝晒,可长时间保持标识效果!
速度快,连接电脑编辑内容,导入标牌机中Excel数据即可实现批量内容设置,硕方SP标牌机自动进牌,速度大大提升,每分钟可以自动打印7块32mm*68mm的标牌,效率高!
输电线路电缆标志牌安装要领:
1、输电线路的杆塔上必须装设线路名称、杆号牌以及必要的安全、保护等标志;电缆终端和电缆井内的电缆本体上必须绑扎电缆标识牌;电缆终端头处必须装设电缆线路标志牌。
2、同塔双回、多回线路的每基杆塔上除悬挂线路名称、杆号牌外,还必须加色标标志,导线横担处必须悬挂相应的横担色标牌。
3、所有耐张杆塔、分支杆塔、换位杆塔及其前后各一基杆塔上,均应有明显的相位标志。
4、标志牌安装的位置应正确、醒目,杆塔上一般设在4号腿处(面向大号侧),跨越公路的两侧杆塔则应设在面向公路一侧;电缆线路标志牌固定于电缆终端构架的易见侧;电缆标识牌绑扎在电缆终端和电缆井内的电缆本体的易见侧;直埋电缆在直线段每隔m处、电缆接头处应设置明显的电缆线路标志桩。
5、杆号牌及相色牌杆塔上的悬挂位置:kV及以上线路悬挂高度距地面5—12m,kV以下距地面高度不低于2.5m。横担色标牌悬挂于导线横担处。
6、“禁止攀登高压危险”牌固定于杆塔的爬梯上,其他各类禁止牌如禁止放风筝牌等固定于杆塔身部易发现的部位,牌底边距地面高1.5—3.0m。
7、标志牌应采用坚固耐用的材料制作,如搪瓷板,金属板和阻燃的塑料板等。标桩采用方柱混凝土或石质材料。
8、电缆线路标志牌的基本形式是一长方形衬底牌。
9、电缆线路标志牌长方形衬底色为白色,字体颜色为红色。
10、电缆线路标志牌的制图标准及参数(单位:mm)
11、电缆标识牌
12、电缆标识牌的基本形式是一长方形不锈钢牌(厚度1mm),上方是电流方向标志,下方为线路名称。
13、电缆标识牌采用单面凹字,电流方向标志底色为黑色,字体颜色为红色。
14、电缆标识牌的制图标准及参数(单位:mm)
15、电缆线路标志桩
16、电缆线路标志桩的基本形式是一长方体方柱。
17、电缆线路标志桩埋深mm,地上应保持mm(可根据地质情况增加标桩地下埋深部分和相应柱高)。
18、电缆线路标志桩采用两个面刻字(字深1mm),穿越城镇的直埋电缆,根据地面情况、标桩的设置可适当向四周延伸。但应能适应保护地下电缆的需要(可采用标明“左(右)Xm地下电力电缆”的方法)。
19、电缆线路标志桩的制作及参数(单位:mm)
输电线路电缆标志牌安装要领依据:
GBJ—1990~kV架空电力线路施工及验收规范
DL/T—1999~kV架空电力线路设计规程
DL/T—架空送电线路运行规程
电力生产企业安全设施规范手册修订版国家电力公司年12月
国家电网生[]号架空输电线路管理规范(试行)
国家电网生[]号关于印发国家电网公司《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则(试行)》的通知
国家电网安监[]83号国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行)
Q/ED-《架空输电线路管理实施细则》
Q/ED-《输变电设备缺陷管理规定》