php发展

首页 » 常识 » 常识 » 七氟丙烷检测灭火系统如何进行检查确保系统
TUhjnbcbe - 2025/4/2 21:49:00
北京中科白癜风医院在哪 https://jbk.39.net/yiyuanfengcai/lx_bjzkbdfyy

七氟丙烷检测灭火系统广泛应用于数据中心、文件中心、配电室、汽车发动机实验室、高低温环境仓库等主要保护区。众所周知,消防设备检查是必不可少的,但七氟丙烷检测灭火系统由于工作原理的特殊性,如何进行检查,确保系统正常?

1、首先七氟丙烷检测设备的形状。

主要检查:

(1)所有设备部件是否有碰撞变形和其他机械损坏,表面是否生锈,保护涂层是否损坏,是否堵塞,是否固定。

(2)管网、设备是否有泄漏,连接管、压力软管等管道是否有变形、开裂和老化。

(3)铭牌和标牌是否清晰,手动操作装置的保护膜、铅条、安全标志是否损坏;

(4)检查喷嘴孔是否变形、损坏、腐蚀、脱落、松动、孔是否畅通,是否有粉尘粘附和堵塞(如发现堵塞,可联系专家进行扫除)。

(5)线路连接、仪表显示正常。

如果做好外观检查,七氟化丙烷灭火系统不仅能正常工作,而且模拟启动和喷气实验的成功是避免引起OSPRER的关键,所以要仔细进行。

2、进行模拟测试。

特别说明:在进行以下所有模拟喷气实验之前,必须关闭七氟丙烷灭火系统储存容器中的电磁驱动器,并安装适当的指示灯、压力计或其他装置。

(1)模拟自动开始时,我们可以将烟雾温度感应枪靠近试验保护区的烟雾、温度感应探测器,发出模拟火灾信号。

(2)模拟远程启动时,手动操作控制室消防控制设备的气体灭火装置启动装置。

(3)模拟紧急按钮启动时,手动启动保护区外的紧急启动按钮。

上述三项模拟实验需要观察指示灯是正常还是压力表测量的气压是否能驱动集装箱阀门和选择阀,保护区报警装置是否发出声音、光固化信号,相关七氟丙烷检测消防设备是否工作,控制室消防控制装置是否发出声音、光固化信号,是否显示各部位的动作信号。

3、模拟紧急中断

确认试验方法:模拟保护区内的火灾信号(或启动保护区外的紧急启动按钮,或启动控制室消防控制设备的紧急启动装置)。启动保护区外(或控制室消防控制设备)的紧急中断按钮30秒,确保七氟丙烷灭火装置正常工作,控制室消防控制设备出现紧急中断动作信号。

1
查看完整版本: 七氟丙烷检测灭火系统如何进行检查确保系统