之前一段时间,阿孚给大家分享了《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB-)规定的八种危险作业中的动火作业、高处作业和吊装作业及受限空间作业。
今天,阿孚将给大家带来剩下的四类危险作业—盲板抽堵作业、临时用电作业、动土作业和断路作业。
一、盲板抽堵作业
(一)定义
盲板抽堵作业是指在设备或管道上安装或拆卸盲板的作业。
(二)管理要求
1.作业证管理
盲板抽堵作业实行一块盲板一张作业证的管理方式,盲板抽堵安全作业证由生产车间(分厂)负责填写,盲板抽堵作业单位审核或会签,单位生产部门审批。
2.盲板抽堵作业安全要求
1)生产车间(分厂)应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业。
2)应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片。高压盲板使用前应经超声波探伤,并符合JB/T的要求。
3)作业单位应按图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板设标牌进行标识,标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。生产车间(分厂)应逐一确认并做好记录。
4)作业时,作业点压力应降为常压,并设专人监护。
5)在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应按要求选用防护用具。
6)在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并应使用防爆灯具和防爆工具;距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。
7)在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。
8)介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员应采取防烫措施。
9)不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。
10)盲板抽堵作业结束,由作业单位和生产车间(分厂)专人共同确认。
二、临时用电作业
1.定义
临时用电是指正式运行的电源上所接的非永久性用电。
2.临时用电管理要求
1)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源。
2)各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。
3)动力和照明线路应分路设置。
4)在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。
5)临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。
6)临时用电时间一般不超过15天,特殊情况不应超过一个月。
三、动土作业和断路作业