目录

一、专业工程特点……………………………………………………...3

二、旋挖桩监理工作流程..4

三、旋挖桩重点工序和质量控制要点及目标值5

四、监理工作方法及措施8

五、安全监理措施9

六、重点工序质量控制点及旁站控制点10

XXX工程总承包工程

旋挖灌注桩监理实施细则

一、专业工程特点

.本工程地质复杂,塔楼采用旋挖孔混凝土灌注桩,桩径-mm,桩端持力层为微风化白云质灰岩,桩端进入持力层为0.4d且不小于0.5m,桩长1.3米-80米不等,估算单桩竖向承载力特征值为KN。

二、旋挖桩监理工作流程

三、旋挖桩重点工序和质量控制要点及目标值

1、旋挖桩控制要点

(1)、必须在旋挖桩施工前检查并审批由承包商提供的下列资料:

①建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料;

②旋挖桩工程施工图及图纸会审纪要;

③施工场地内和施工影响范围内的建(构)筑物、地下管线和公共设施的调查资料;

④主要施工机械及其配套设备的技术性能资料;

⑤旋挖桩工程的施工组织设计(分项目管理实施规划);

⑥水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告;

⑦有关荷载、施工工艺的试验参考资料。

(2)、必须在开工前对承包商的基桩轴线、控制点、水准基点进行复核。

(3)、应督促承包商在旋挖桩正式施工前进行试成孔,并旁站监理,审批试成孔报告。

(4)、所有的旋挖桩施工设备在进场前必须通过监理工程师检查和书面确认。监理工程师应定期检查设备并督促承包商经常维护和保养,以确保设备完好和使用安全。

(5)、必须对桩的定位、成孔、泥浆比重、钢筋笼、混凝土材料及其灌注等各工序进行旁站监理,并独立做好施工记录,每道工序在得到监理工程师认可后方可进行下一道工序的施工。

(6)、督促承包商根据设计和规范要求进行桩的承载力试验和桩身质量检验。

(7)、对以下主要工序作重点监控

①成孔监控。

a机具就位平整垂直,护筒埋设牢固并垂直,保证桩孔垂直。

b要控制孔内的水位高于地下水位1.3m左右,防止地下水位高后引起坍孔。

c发现轻微坍孔的现象应及时调整泥浆的比重和孔内水头。泥浆的比重按土质情况而定,一般控制在1.1~1.2的范围内,根据经验可取1.15。但本工程应由试桩确定。

d成孔过程中发现难于钻进或遇到硬土、石块等,应及时检查,以防桩孔出现严重的偏斜、位移等。

②护筒埋设监控

a护筒内径应大于钻头直径;并按设计要求控制护筒埋置深度。

b护筒与坑壁之间应用粘土填实,护筒中心与桩位中心线偏差不得大于20mm。

c护筒埋设可采用打入法或挖埋法。前者适用钢护筒,后者适用于混凝土护筒。护筒口一般高出地面30~40cm或地下水位1.5m以上。

③护壁泥浆与清孔监控

a应选择适宜的清孔方法。用原土造浆的孔,清孔后泥浆的比重应控制在1.1左右。

b孔壁土质较差时,宜用泥浆循环清孔。清孔后的泥浆比重应控制在1.15~1.20。泥浆取样

应选在距孔壁20~50cm处。

c.钢筋笼安装入孔后,浇筑混凝土前,应进行第二次清孔,桩孔沉渣允许厚度≤50mm。

④钢筋笼制作与安装监控

a.严格控制钢筋笼外形尺寸的允许偏差:主筋间距:±10mm;钢筋笼直径:±10mm;箍筋间距:±20mm;整体长度:±50mm。

b.严格控制钢筋笼吊放垂直度及于钢筋焊接质量。垂直度1/.

c..检查钢筋笼上设的保护层垫块,每节为4~6块,保护层垫块位置允许偏差:±20mm。

d.严格监控钢筋笼的焊接质量。钢筋笼焊接所用的焊条、搭接长度、焊缝宽度和厚度必须符合相关规范和设计的要求。

e.钢筋笼必须经中间检验和监理复验合格后方可安装。钢筋笼入孔时,必须保持垂直。若下笼时遇较大阻力,不得强行下放,应查明原因,酌情采取相应措施后再继续下放。

f.钢筋笼定位后应进行第二次清孔,并在测得回淤厚度和泥浆密度符合设计要求后,半小时内必须浇灌混凝土,并做好每一工序的原始检查记录。

⑤水下混凝土浇筑监控

a.检查督促施工单位钢筋定位后必须在4h内浇捣混凝土,以防坍孔。

b.严格检查商品砼的质量,合格后方可浇灌,砼浇灌的充盈系数必须大于1,也不宜大于1.3。

c.按设计要求混凝土强度等级为C45。坍落度为~mm,可掺用减水剂或加气剂。浇筑后的桩顶应高出设计标高50~cm,养护至规定验收后,将浮浆层凿除。

d.浇筑混凝土量不得小于灌注桩的计算体积。同一配合比的试块,每台班不得小于1组;泥浆护壁成孔的灌注桩每根不得少于1组。混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。

四、监理工作方法及措施

1、在旋挖桩的整个施工过程中,从原材料供应开始,到桩机定位、钻孔、清孔、桩底沉渣厚度、钢筋笼制作、桩的搭接、混凝土浇筑及钢格构柱制作与吊安等各道工序层层把关,确保实体质量合格。

2、跟踪监理采取与施工同步、平行实施巡查和旁站检查,并根据施工工序要求办理中间施工工序验收和隐蔽工程验收,并及时办理监理签认。

3、巡检:针对各施工工序要求特别加强关键工序的质量控制要求抽查。

4、施工工艺过程监控(旁站、巡视和跟踪检查)并做好现场记录

5、对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果;

6、采用必要的检查、测量试验手段,以验证施工质量;

7、对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理;

8、严格执行现场有见证取样和送检制度;

9建议撤换承包单位不称职的人员。

五、安全监理措施

1、严格审查施工单位的资格证书和安全生产施工许可证、特种人员上岗操作证。

2、检查机械设备完好情况,验收合格方可投入使用。

3、对施工方案中安全文明施工的措施及可行性进行审查。

4、加强巡视检查,发现安全隐患及时发出监理指令。

5、强化安全文明施工气氛,督促施工单位设置宣传标语,设置七牌二图,以及“七不”宣传牌“二通三无五必须”等标牌。

6、施工作业区与办公室生活区明显分开,宿舍应清洁整齐,宿舍周围环境卫生,安全生活区垃圾应入容器,并及时清理,安全监理定期检查。

7、检查施工单位,施工防扰民,防噪音措施。

8、严格控制现场动火作业管理制度,执行三级动火审批制度,动火证一份由施工单位安全员提交监理检查。

9、确定消防安全重点检查,重点部位,每日进行一次防火巡查,督促施工单位加强防火设施检验,定期与施工单位安全管理人员进行联检。

六、重点工序质量控制点及旁站控制点

深圳市XXX工程监理有限公司

XXX工程项目监理部

二〇二零年三月十七日