理士蓄电池潮州代理商--
理士蓄电池机房空调基本参数及性能:
1.基本要求
机房专用空调的制冷型式:风冷,单系统;
机房专用空调的送风型式:上前送风;
制冷量:≥7.5KW;
风量:≥m3/h;
全年能效比:≥4.7W/W;
外观工艺:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。标牌、标记应平整清晰。
2.温度控制性能
精密空调应能按要求自动调节室内温度,具有制冷、除湿等功能;
温度调节范围:+17℃~+30℃;
温度控制精度:±1K,请提供第三方技术证明文件;
温度波动超限应能发出报警信号。
除湿性能:应具备精确除湿功能
3.控制系统
投标人须应答管理软件系统是否为投标厂家自主研发,请投标厂家提供精密空调软件著作登记证书;控制器能否提供接口及通信协议。
4.空调控制面板
精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力,并能提供Modbus开放协议,以接入机房环境监控系统。
监控内容包括、不限于:送风回风温度、供回水温度、湿度显示等,相关压缩机、风机运行状态、空气滤网脏堵检测报警、送回风温度过高、过低报警、供回水温度过高、过低报警、漏水检测报警等功能。
空调应具有RS通讯接口,对系统进行远程巡检和参数的设置。
5.结构、部件要求
结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;操作及维修安全、方便。
室内机风机:为提高风机效率及可靠性,应采用后倾离心直流AC风机风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。
压缩机:空调机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机,以确保机组高效运行。压缩机能效比COP≥2.9,请提供第三方检测报告证明文件。
蒸发器:空调机组采用大面积“/”型蒸发器,蒸发器迎风面积≥0.33㎡,并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构,增强换热效率。
膨胀阀:应采用电子膨胀阀控流,以适应环境以及热负荷的变化。
采用RA环保型制冷剂。
过滤器:机房专用空调机组应安装G4级或F5级空气过滤器。
空调机组应配置冷凝水接水盘,若冷凝水外溢,能触发漏水报警,漏水报警应选用带式漏水传感器。
室外机:
室外机组结构具有良好的刚性,并做表面喷涂,以适应多种环境条件。
空调应满足设计要求内的正负落差、水平距离条件下安装,并能在较高效率下可靠运行。
机房空调机组应能适应室外环境温度-40℃~+45℃。
空调随机应配置5m联机管路、室外机安装支架、5m室外机电缆、以及其他安装所需附件。
空调室内机室外机接口应采用螺纹型式,避免安装焊接的动火工程。